pelywang
級別: 探索解密
![]() |
如果之前是好的,那么有幾個原因(但是你沒有搖表比較麻煩): 1、電動機繞組匝間短路(三相繞組是否平衡); 2、電動機對地漏電(可惜你沒有搖表); |
---|---|
|
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
![]() |
別接電機,試試還跳閘吧,雖然,啟動電流是額定電流的4到7倍,可它的時間很短,斷路器跳閘是有延時的,你沒有兆歐表,鉗流表有嗎?要在沒有,我建議你換個同樣的電機試試。 |
---|---|
|
sunchenghua
級別: *
![]() |
工廠設計用的斷路器有好幾種:1,配電保護用;2,電機使用。。。。。 按你的說法來看20A是足夠的,除非斷路器質量有問題。 這里不存在重載啟動的問題,斷路器的保護曲線一般是能規避過去的。 最大的可能性事對地短路了。 電機燒壞的可能性幾乎不會存在。 |
---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
![]() |
這種問題不用搖表也可檢查的,把電動機的入線拆了再試試. |
---|---|
|
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
![]() |
短路器有點小吧,應該4KW的電機啟動電流應該超出20A。而且斷路器要選擇D型的就應該不會跳。沒有搖表更換一個斷路器試一下就OK |
---|---|
|
大花貓
級別: *
![]() |
可能是控制柜的輸出接線端子炭化了,引起相間短路,這種情況萬用表是測不出來的,一上電就跳閘。我碰到過,換個端子排就行。 |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
![]() |
用萬能表測量了電機三相,都是通的[ /color]三相之間阻值是不是相等?有沒有調到最大檔對地測量了?水泵的前后管道閥門有沒有打開? |
|
---|---|---|
|