久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-04 09:51
我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 久久久久综合久久久 | 国产成人无码aⅴ片在线观看rv | 亚洲AV无码午夜国产精品色软件 | 精品成人无码亚洲a | 周妍希国产福利在线观看 | 国产熟女内射oooo | 九九精品成人免费国产片 | 国产白丝制服被 | 第一精品福利导航 | 夜鲁夜鲁夜鲁视频在线观看 | 国产91精品在线观看 | 久久国产精品亚洲艾草网 | 综合网伊人| 91久久嫩草影院免费看无卡顿 | yy啪啪啪视频 | 日本无人区码一码二码三码四码 | 成年免费看片在线观看 | 久久久久久亚洲精品专区 | 狠狠躁日日躁夜夜躁A片小说 | 69精品人妻一区二区三区香蕉 | 麻豆视频免费播放 | a片一区二区三区 | 自拍欧美人类综合在线 | 国语精品91自产在线观看二区 | 精品一线二线三线精华液 | 丁香婷婷激情网 | 精品国产三级AV一区二区三区 | 国产白丝在线观看一区 | 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡 | 国产制服丝袜av | 精品久久久久久无码中文野结衣 | 涩aa亚久免费精品一二三区 | a片日本一区二区三区电影全集 | 黄色精品视频 | 天堂精品视频一区二区在线观看 | 色欲AV色情国产又爽又色 | 无码日韩一二三按摩 | 国产一卡2卡3卡4卡网站贰佰 | 欧美亚洲在线播放 | 久久99精品久久水蜜桃 | 亚洲欧美久久夜夜综合伊人 |