在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产又色又爽又黄的免费站 | 亚洲一区二区乱码在线观看 | 久久久久久精品一区二区无码 | 欧美国产国产综合国产精 | 欧美日韩另类国产在线观看 | 伦理类题材电视剧 | 日韩美女视频一区 | 国产hs免费高清在线观看 | 国产成人精品久久久久久久 | 丁香深爱成人五月天 | 欧美日韩亚洲综 | 日韩欧国产精品一区综合无码 | 日韩人妻无码一区二区 | 日本色视频成人免费 | 自由夫人在线观看 | 国产又大又粗又硬的A片 | 亚洲精品综合 | 亚洲精品无码成人A片在线小说 | 午夜成人A片精品视频免费观看 | 免费一级特黄欧美大片久久网 | 强被迫伦姧高潮无码A片漫画 | 精品日韩国产欧美视频 | 日本高清视频网站www | 精品久久久久久无码人妻中文 | 亚洲精品国产一区二区精华液 | 国产亚洲精品线视频在线 | av老司机色爱区综合 | 二区chinese中文字幕资源日本ⅹxxx色 | 日韩成人片在线观看日本 | 亚洲大码熟女在线 | 麻豆国产高清精品国在线 | 丁香五月天刺激中文字幕亚洲天 | 亚洲日本aⅴ精品一区二区 亚洲日本av在线观看 | 国产毛片久久久久久国产毛片 | 亚洲色偷拍一区二区三区 | 亚洲精品无码一区专区国产 | 久久国产热视频 | 国产乱人乱偷精品视频 | 欧美国产激情二区三区-免费A片 | 亚洲AV国产精品无码A片 | 久99re视频9在线观看 |