eternal1520
級別: *
![]() |
《現代電器控制及PLC應用第二版》第7章的問題 1 計數范圍是0-255 2 計數脈沖是SM0.5 3 當外部輸入I0.0的狀態改變時觸發中斷1/0, 中斷1將M0.0置位,中斷0將M0.0復位 4 當M0.0=1時,計數器加計數,當M0.0=0時計數器減計數 5 計數器數值通過QB0七段碼顯示。 我的分析如下: SM0.5為0.5S通/0.5S斷的脈沖。 方向控制為I0.0,不要求復位信號, 增減計數, 所以我選擇 1號計數器,工作模式為6 當M0.0=1時 將FB寫入 SMB47 255送入SMB48 當M0.0=0時 將F0送入SMB47 255 送入SMB48 我的問題: 1 這個程序中 當沒有外部輸入時怎么定義高速計數器? 2 I0.0我認為是外部方向控制 通過I0.0來調用中斷對M0.0的狀態進行控制 ,是不是可以認為I0.0就是外部方向控制? 3 當沒有外部中斷時,計數器如何計數? 主程序: 網絡1 LD SM0.1 初始化脈沖 CALL SBR_0:SBR0 調用子程序 HDEF 1, 6 高速計數器選擇1號 工作模式6 HSC 1 啟動高速計數器 網絡2 LD SM0.5 計數脈沖 HSC 1 網絡3 LD SM0.0 MOVD HC1, VD100 讀高數計數器的值送入VD100 DTI VD100, VW400 將整數轉換為雙子 ITB VW400, VB200 字轉換為字節 SEG VB200, QB0 VB200的值送入QB0 七段碼 SRB VB200, 4 SEG VB200, QB0 子程序: 網絡1 LD I0.0 I0.0上升沿時調用中斷程序0 中斷事件號為0 ATCH INT_0:INT0, 0 ENI 網絡2 LD I0.1 I0.0上升沿時調用中斷程序1 中斷事件號為1 ED ATCH INT_1:INT1, 1 ENI 0號中斷程序: LD SM0.0 S M0.0, 1 置位M0.0 MOVB 16#F8, SMB47 將FB送入高速計數器SMB47控制位 加計數 MOVD 0, SMD48 清零高速計數器初始值 HDEF 1, 6 定義高速計數器 HSC 1 啟動 1號中斷程序: LD SM0.0 R M0.0, 1 復位M0.0 MOVB 16#F0, SMB47 F0送入高速計數器SMB47控制位 減計數 MOVD 0, SMD48 清零高速計數器 HDEF 1, 6 定義 HSC 1 啟動 |
---|---|
|