m046
學無止境
級別: 家園常客
![]() |
小弟最近做了一個松下控制步進電機正反轉的程序(可設定次數和速度,角度),運行到一段時間就沒有輸出了,把程序反過來復過去看也不知道問題出在那里。(設定的次數沒到)。PLC是松下的FP0-C16T,屏是松下GT01.請各位兄弟指點指點,謝謝。(程序如附) |
|
---|---|---|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
在發脈沖初始化前加上強制復歸,如下圖 試試看 ![]() ![]() [ 此帖被ywx163在2009-10-27 10:33重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ywx163
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
1, 強制復歸:就是把DT9044等一些與發脈沖有關的數據寄存器強制清零, 如果寄存器有多余的數據,可能就會出現以上問題。 2,還有是R610換向動作也太快(換向也不能用這種方式)注意掃描時間, 最好使用中斷 3,暫停可以使用MV H8 DT9052 4,,ED指令對掃描時間有影響,對你的接線和流程不了解,程序有幾個地方可改進 5,軟件是一個歐洲版本一個亞洲版本 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ywx163
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
我用你的程序運行了一夜都沒停,就是按下數次清零機器會停止,必須重新開機,檢查你的硬件,y2一直正反切換,y0一直有輸出,搞的兩眼紅紅 [ 此帖被ywx163在2009-10-28 12:32重新編輯 ] |
---|---|
|
ywx163
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
把R444做一個(輸入確認)開關,這樣可以減小掃描時間,R444下面的程序影響了你太多的掃描時間了,注意你那邊的電壓,R610最好做個延時切換。不知道你的速度快不快,我粗改,你還要細改。把X2要改回去。 ![]() |
---|---|
|