yefengchen
級別: 家園常客
![]() |
各位大俠,我現在要用FX1N-485-BD通訊模塊,讓三菱PLC與三臺變頻器通訊,實現在觸摸屏上設置驅動速度,三臺變頻器分別控制三個驅動電機,要求三個電機速度同步,應該怎么實現啊?變頻器需要設置站號什么的嘛???謝謝!~急哦~~~~~ |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
呃…… 1. 三菱官網的樣例程序您要研究研究:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 看看PLC與變頻器通訊的方法; 2. 變頻器應用手冊您也要看看:http://www.bankfab.cn/thread-gkfid-24.html 結合上部的樣例程序讀懂各個參數的意義; 3. 要同步看來您還要測量電機速度,說不定用到編碼器,那么又要看PLC編程手冊,或者用同步裝置讀取其模擬量信號?需要看PLC特殊模塊手冊::http://www.bankfab.cn/thread-gkfid-23.html 4. 為了同步又要看跟隨電機頻率怎么計算出來,這個上網搜索同步方案,或者在論壇搜索同步樣例程序。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |