雨揚86
級別: 探索解密
![]() |
圖見附件! 請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適? 注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載? |
|
---|---|---|
|
litong
級別: VIP會員
![]() |
主接觸器選60A,角接觸器選60A,星點接觸器選40A.因為馬達額定電流為72A(6極馬達),啟動時間8秒就可以,運行時主接觸器和三角形接觸器各承擔額定電流的一半,只要不是啟動太頻繁和重負載,一點為題沒有,我們是做橡塑機械的,基本上都是星三角,用到160KW.三角接觸器上端接線應從斷路器下端,和主接觸器是并聯,而不是在主接觸器下端。 |
---|---|
|