液壓系統壓力10MPa,檢測液壓缸壓力的壓力變送器40MPa(過載到80MPa),一開始沒有問題數值正常。剛使用幾天壓力變送器輸出22mA(故障狀態)。電氣線路經信號發生器檢驗沒有問題,通道采集正常。目前已經相繼損壞十幾個壓力變送器(德國HYDAC),請較高人分析原因?
中國工控168網,您學習理想的網站,里面的工控助手知識面比較廣可以進入相看驚喜不斷呀!
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 301 點
下載積分: 2961 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-02-14
最后登錄: 2024-11-01
查看anddylihua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-09 23:29
想問一下,損壞的壓力變送器是裝上去就壞的,還是用一段時間才壞?壓力變送器對防震動要求都比較高,如果都是用一段時間才壞的話,應該是使用環境不好造成的,比如液壓機械在使用過程中整動傳導至壓力變送器導致壓力變送器的精密器件損壞,如果是這樣的話,建議將壓力變送器裝到相對固定的墻上,用軟管連接來傳導壓力,減少機械震動對壓力變送器的損壞.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(upload) 熱心助人,加分表揚
  • 飛刀,又見飛刀

    主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲二线在线播放 | 一本道久久综合狠狠躁 | 亚洲av无码成人影片在线观看 | 久久中文字幕无码专区 | 激情六月天婷婷 | 强奷乱码在线观看三级 | 亚洲先锋影院一区二区 | 日本xxxx片免费观看国产 | 国产看片一区二区三区 | 日本免费一区二区三区四区五六区 | 国产又爽又猛又粗的A片 | 国产成人亚洲精品青草 | 日本熟妇乱妇熟色在线电影 | 91制片厂果冻传媒公司麻豆 | 国产三级在线现免费观看伊人 | 午夜av观看不卡 | 亚洲国产麻豆综合一区 | 男男双性高H浪荡小说合集 男男震蛋电动PLAY道具 | 日本一区二区三区在线观看网站 | 国产福利一区二区久 | 97久久精品人妻人人搡人人玩 | 国产精品无码午夜激情 | 日本高清无日本高清视频 | 亚洲91成人在线观看 | 久996视频精品免费观看 | 国产精品国产三级大全在线观看 | 97精品超碰一区二区三区 | 亚洲精品无码一区专区国产 | 18禁黄网站禁片免费观看久久 | 亚洲av本道一区二区三区四区 | 国产一区二区三区四区五区六区 | 亚洲AV嫩草AV极品A片 | 扒开双腿被两个男人玩弄视频 | 日本系列1页亚洲系列 | 国产成人综合久久精品推 | 国产精品羞羞无码久久久 | 亚洲国产精品第一区二区三区 | 久久精品免费 | 国产麻豆放荡av剧情演绎 | 亚洲国产99精品国自产 | 日本欧美不卡一区二区三区在线 |