zhengyueyong
級別: *
|
幾個月前我的一臺PLC電源板燒掉保險,把保險替換成銅絲后發生爆炸,面目全非,論壇上有兄弟給我支招,說用24+5V直流電源代替,我一直沒有時間弄,一放就是幾個月!最近終于有空來搞這玩意了,本人才疏學淺,電源板查來查去也不能確定是哪里出問題,只好換一種方式整了!雖然沒能查出電源板的故障源頭,卻也讓我弄清了不少東西,如這玩意能否繼續工作,電源板大體上的原理框架,下面就讓我帶給大家我的維修經歷以及其中的領悟,希望能幫到電源板出問題的各位兄弟! [ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新編輯 ] |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
對于FX2N的:保險炸黑的 一般是厚膜內部短路,厚膜外圍要檢查一個16v的穩壓管,還有一個應該也是穩壓二極管(必壞短路),一個3.2歐電阻,啟動腳電阻是否斷腳(引起的原因),一般情況下就可以修復了,注意,測試時在回路串一個100w的燈泡。 這個電源板相對好修,好幾百個plc,電源板壞了就自己修的。 希望對你的那個FX1N的plc維修有點啟發。。。。。。 |
|
---|---|---|
|