38361613
級別: *
![]() |
![]() 現場情況:在protool中畫面21 “選擇2”中,按一下F8激活 下芯盒清理空氣 ,在按一下F8關閉 下芯盒清理空氣。(程序模擬也能實現) 自己分析梯圖的結果:在FC32中 NW31中,當M98.3為ON(即選擇畫面21),執行L MB100與 BD32.DBB14比較,判斷是否有按鈕激活。如兩者相符,則執行M011,MB100賦值給DB32.DBB14.如不同,則進行如下運算: M100.7位ON,激活M46.3為on;順序執行L MB100 T DB32.DBB14 在下個掃描周期內,因為DB32.DBB14與MB100值相同(f8按鈕按壓下未松開) ,執行M011標記處程序,跳過F1--F8按鈕賦值的程序,因為期間程序跳過不掃描,其間的各M值均為OFF。 問題:分析的M46.3只ON一個周期,可現實中M46.3一直保持,請問前輩這哪里分析錯了?這個問題困擾我好長時間,還請前輩賜教 |
---|---|
|