請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。 1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢???? 2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好! 希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流 [ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wqh26
級別: *
|
紅線部分鉗流表測的是線電流,綠線部分測的是相電流,因此紅線部分的電流約是綠線部分的1.732倍,至于電流互感器測得的電流從數值上看應該是相電流,你的電流互感器與電流表匹配嗎?變比是多少?電流表量程是多大? |
---|---|
|