yan2002
級別: 探索解密
|
應該不是水泵的問題,有問題的話變頻器就要報故障了,我認為在變頻器前加個電抗器吧,試試看可能會好一些。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
電氣新手
級別: *
|
多謝各位了,我們最后實在沒辦法,從漏電保護器前面又單獨走了一個線路,這才把問題解決了,不過以后還會出現這種情況.期待以后能有解決的好辦法. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wsandlqj
級別: VIP會員
|
7樓的辦法最直接適用。9樓的辦法規范點,不知道是否有效?樓主可以試一下回結果上來 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
|
有錢賺的情況下,用錢去砸他.軟硬兼施 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
pingwuhui83
級別: 略有小成
|
一般變頻器啟動很容產生漏電誤動作,啟動開就好了,換個帶延時的漏電試試 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |