dlke2009
級別: *
![]() |
我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次。現在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的! 我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎? 小弟不甚感激!!! |
---|---|
|
ai625
要它何用
級別: 略有小成
![]() |
同意以上觀點 很有可能是PLC輸出繼電器(Y000---Y--)觸點壞 或者PLC的端子排接線松動 我公司的出現過PLC輸出繼電器(Y000---Y--)觸點壞掉 它有機械壽命的 好像是 30萬 還是300萬次 我不記得了 你要仔細觀察一下拉 |
|
---|---|---|
|