我們使用的固態額定電流是40A。在每條動力線上裝有固態繼電器,串聯連接了快熔,為額定10A。由于設備拆裝方便,于是在動力線用對接插頭連接。固態繼電器在設備運行3。4小時后擊穿。換了3個同樣情況發生。查出問題在對接插頭。拆去對接插頭。把動力線接死。就沒有發生了。。 可我不明白。繼電器壞了3個。。快熔卻都沒事。。?為什么? |
---|---|
|
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員
|
估計此故障是因對接插頭有部位接觸虛打火所致。 解剖對接插頭看一下就能發現問題。 另外,快速熔斷器是短路保護,只所以繼電器壞了3個,快熔卻都沒事, 是你的負載沒有短路。只是對接插頭接觸虛。 |
---|---|
|