samson
級別: *
![]() |
我外部接的是 急停的常閉觸點,為什么在PLC的梯形圖中要用常開? 書本上都是外部接常開出點,梯形圖中用常閉。 這個問題困擾了好久,就是不能理解,請高手幫忙解釋一下! |
---|---|
|
惡魔獵手
級別: *
![]() |
緊急停止按鈕是設備運行時有異常狀況需要立即停止其運行的一個按鈕裝置,所以采用常閉觸電與PLC形成回路即當電路中這個回路因設備故障電路開路或因電線老化等原因斷路即設備不能正常運轉,以保證人員安全. 按鈕外部采用了常閉觸點即將對應輸入X端子置1,如果PLC用常閉的話此時得電應該就開路了.即不夠成回路. 以上個人理解,如有錯誤煩請指正. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |