工控學者
天津富得流油的劉先生
級別: 探索解密
|
1、博途軟件安裝G120C變頻器GSD文件; 2、CPU和變頻器配置相同網段地址; 3、設置I和O地址,例如200~203輸入和輸出; 4、QW200控制啟動和停止——16#047E、16#047F分別寫入后啟動,再寫入16#047E后停止; 5、調節轉速配置QW202,默認50Hz的情況下輸入整型對應0~16384調節頻率; PS:16384 就是 16進制的 4000H,如果考慮轉速,給定16384(16#4000H)就是100%,100%對應P2000參考轉速,也就是 0-16384 對應的轉速 0-P2000,它們之間是線性關系。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|