y812970659
級別: 略有小成
![]() |
伺服新人第二次使用謝謝各位大佬支持! 目前舊設備1套伺服輸送用(廠家原舊與新伺服品牌不一樣,不作變動) 新增多臺伺服 需要做到同速度,長度(購買的脈沖控制方式)。 目前考慮安裝編碼器是否可以實現? 測試中:編碼器通過三菱PLC如何同時檢測速度與長度呢? 或者還有更簡單方法? |
---|---|
|
皮五
級別: 工控俠客
![]() |
需要單獨運行的時候,切換新伺服脈沖輸入 如果你只是控制速度,對位置要求不高, 可以用舊伺服的模擬量輸出,接新伺服的模擬量輸入,用模擬量控制速度, 這樣新伺服的脈沖輸入空著,新伺服設置速度/位置雙模式,對位置要求不高,只需要速度一致,可以用速度模式, 如果需要單獨控制,可以切換到位置模式,用脈沖控制 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |