fanshubin
級別: 探索解密
![]() |
三菱QUDV CPU MODBUS TCP 實時性控制連接13站,每站數據只讀10個字,速度再2秒才能讀出,用輪序,連讀讀取,沒區別?有高手可以縮短時間嗎 |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園常客
![]() |
不用輪詢,每個站分配一個端口,與對應的MODBUS設備連接,也就是多線程并行方式;速度至少上一個數量級; 提供另一種多線程案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl/article/details/124242478?spm=1001.2014.3001.5501 |
---|---|
|