目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 355(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-02-15
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 色偷偷影院| 国产精品人妻一码二码尿失禁 | 成人黄网18免费观看的网站 | 国产成人亚洲综合第一精品 | 九九色影院 | 亚洲精品无码高潮喷水A片软 | 国产精品亚洲一区二区久久小说 | 爆乳无码系列肉感在线播放免费手机免费播放 | 国产美女丰满在线观看 | 久久久久久中文字幕有精品 | av无码播放一区二区三区 | 国产不卡精品一区二区三区 | 国产高潮成 | 国产日本精品视频在线观看 | 精品人妻无码一区二区三区9 | 91一区二区视频 | 中国女人内谢69xxxx视频 | 久久亚洲av成人无码电影 | 国产精品自在线拍国产不卡 | 国产欧美另类久久久精品91 | 国产色精品久久人妻无码看 | 久久国产精品波多野结衣 | 亚洲剧情在线观看 | 久久久国产精品网站 | 亚洲天堂在线免费观看 | 亚洲精品一区二区三区精品 | 国产亚洲精品VA片在线播放 | 一区二区三区无码精油的作用 | 国产成人毛片 | 果冻传媒91制片潘甜甜七夕现代都市 | 精品日日夜夜亚洲国产永久 | 亚洲日韩av无码 | 欧美丰满极品少妇无码资源人人黑人韩国 | 纯肉宠文高h一对一 | 国产乱伦国产乱老熟300部视频 | 久久国产精品久久小说 | 亚洲日本精品va中文字幕 | 国产三级日本三级韩国三级在线观看 | 色播视频在线观看 | 国产高潮久久精品AV无码 | 真实国产乱子伦精品一区二区三区 |