從事工控也有三年多了,一直都是用總線伺服,脈沖的早就忘掉 請教各位師傅,PLC發脈沖的最高頻率是多少,伺服驅動器接收脈沖動作又是怎么和PLC銜接的 比如我想伺服電機1秒轉完一圈,驅動器分辨率是23位,8388608為一圈, 我看到一些主流PLC自帶發脈沖口的最高頻率為200KPPS,一秒200000個脈沖,發完8388608,也要41秒啊,那是怎么控制到1秒轉完一圈呢 不懂就要不恥下問,讓各位師傅見笑了,也再次先謝謝各位師傅解答疑惑 |
|
---|---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
用了先進的東西,再用脈沖輸出的就懵圈。呵呵呵。一切都是多慮。最簡單的搞法就是馬達每轉脈沖數。當然搞電子齒輪也可以。道理都一樣的。你控制速度就是控制最高脈沖輸出量。從你的理解來看。是乎是沒有理解馬達的運動控制精度等。因為導程不可能很小。200K的脈沖實際上也是夠用的。 我自己整理的資料。希望對你有用。 電子齒輪比與每轉脈沖數詳細解析.pdf (597 K) 下载次数:83 樓主留言:非常感謝提供的資料,看著更深刻了 |
---|---|
|