飄落的風
級別: 家園常客
|
前輩們,請教個問題: 現在手上一個小項目,用脈沖控制伺服定位,因為設備上沒有規定精度,也就不需要通過脈沖當量來計算電子齒輪比,我打算根據PLC輸出的最大頻率(10KHz)對應電機轉速(3000轉/分鐘)的關系求得電子齒輪比,實際使用中發現,PLC輸出低頻率時沒問題,頻率一高,驅動器報位置偏差過大故障,手冊上說是輸入的脈沖頻率過高了。 求前輩們指導:是驅動器一般不用高頻率控制嗎?是否我提升電子齒輪比,降低輸入脈沖頻率就行了?求前輩們解答,謝謝了 |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
在不受干擾的情況下,與精度無關,伺服肯定會走到目標位置的; 就是電機響應問題,增益調整或減小電子齒輪比或增大加減速時間 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
‘一般伺服給脈沖最大值也控制在10K-20K左右,這樣比較穩定,不容易丟脈沖’這是經驗值嗎?伺服的接收能力遠高于這個值,指令是差動信號時4M,集電極信號時200K [ 此帖被gaoyingchun在2020-08-10 12:04重新編輯 ] |
---|---|
|