參數配置如圖。 ![]() 程序是手冊里的例程。 ![]() ![]() ![]() 與no.2設備通信時,用調試助手發現可以連接得上,sd10680.1接通。 但是置位M2000發送時數據會出現c1b1的報警,接收也會出現c1b1報警。 手冊里的內容,C1B1H 指定連接的開放處理未結束。 處理方法,進行開放處理,并在開放結束后進行通信。 ![]() plc作為服務器只是偵聽,被動等待鏈接,不需要像客戶端那樣主動要求連接。 有個問題,上圖參數配置中,plc與no.2設備連接時,plc是作為服務器,no.2設備是作為客戶端吧? 20200114 no.2設備連接改為用unpassive方式,和調試助手連上了,無論收發都會出現上述報警。 終于找到問題了。還是自己沒有仔細看好手冊,沒有對指令理解好。 ![]() 上述指令通道2時應該選擇k2,而不是k1,該參數的取值范圍是從k1~k8。我一開始以為指令輸入?shù)中的“u0”就可以表示通道了,其實這個也是錯的。 為什么報錯指定連接的開放處理未結束,其實就是我一直對通道1進行操作,而通道1中plc是作為客戶端的,需要主動連接。 這也解釋中間遇到其他因為這個錯誤而造成的現象。 1:中間遇到如果no.1設備連上后,那么與no.2設備進行連接后通信收發是不會報錯的,no.1連上后,已經打開完成了,no.2程序中使用收發指令不會出現開放處理未結束報警。 2:當no.1和no.2都連上后,與no.2的數據發送都出現在no.1中。 感謝給予幫助的網友! [ 此帖被勤工儉學在2020-01-14 10:47重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
999感冒靈
級別: 略有小成
![]() |
近期玩5U以太網功能 你很多東西道搞錯了,有點懵哦。。SD10680.0才是通道1 SD10680.1是通道2 。。你的以太網也沒有設服務器的端口。 ![]() 說錯了通道2是服務器 沒有要用Fullpassive的 [ 此帖被999感冒靈在2020-01-13 23:24重新編輯 ] |
---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 玩了 套接字TCP/UDP 客戶端 服務器 ..Modbus TCP 和西門子200Smrat 通訊 |
---|---|
|
999感冒靈
級別: 略有小成
![]() |
不是哦 SD10680.0-7 對應的是 1-8個通道 。那個我說錯了 通道2確實是服務器,不過沒必要用Fullpassive這樣方式,做服務器還要知道客戶端IP和端口太煩,直接用Unpassive |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
999感冒靈
級別: 略有小成
![]() |
你和PLC通道2#服務器 握手的 不是網絡調試軟件做客戶端嗎 直接PC網絡軟件選好Clinet 輸入好 IP和端口 點連接 連接按鍵有反應就是握手成功 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |