xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片: ![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() PLC是 三菱FX5U。 伺服放大器:MR-JE-20A 伺服電機:200W 第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢? 第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。 我換過100W的電機和放大器 一切正常。 |
---|---|
|
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
應該跟伺服放大器的設置有關,換了個伺服的放大器就全正常了。。。 ![]() |
---|---|
|
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
嗯嗯,我連上軟件改了放大器的齒輪比,重新設置了速度,現在速度沒問題了。 還是只能朝一個方向轉,軟件里也沒找到在哪設置 ![]() |
---|---|
|
xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
描述:只對這里進行了修改
圖片: ![]() 解決: 問題都OK了,程序沒有任何問題,是我MR設置的問題,導入20A的放大器里的參數工程查了半天沒找到,不知道為啥不反轉,PA1 3 ,PA14 都改來改去的了, ![]() ![]() |
---|---|
|