xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
描述:GXworks3高速IO設置如下
圖片: ![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() PLC是 三菱FX5U。 伺服放大器:MR-JE-20A 伺服電機:200W 第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢? 第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。 我換過100W的電機和放大器 一切正常。 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
1、 10*10那里可能有影響 2、監視一下PLC發出的脈沖,軸1應該是SD8340 或看一下SD5540 SD5542 3、再確認一下伺服的接線和參數, 這里設置錯會導致的很慢。 你的這個情況,我分析有一種蠻大可能,你把方向的Y,接到伺服的脈沖上了。。。 [ 此帖被Q02UCPU在2019-01-22 10:49重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|