前幾天我去客戶那里看設備,他買了臺新的干燥機,一通電就跳閘,我以為是短路了,就用萬用表蜂鳴檔測量 零線跟火線是通的,我認為是短路的問題,后來,過來了一位老師傅,(那層樓的線是他步的)。他看到我們是在三相線任意一相做火線,但是旁邊的黃色線是地線(我以為是零線)。就下去電箱里  直接把地線改成零線就可以了,通電不再跳閘。我就是想請教一下,為什么我用萬用表去測量插頭的零線跟火線是通路的呢?請師傅指點。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11460 個
工控威望: 18839 點
下載積分: 12903 分
在線時間: 2717(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-02-10
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-05 10:38
樓主說的這個狀況是這個零線同時當地線用其實是叫保護接零(只是大家習慣以為接在金屬外殼上的都屬于接地),這種系統叫TN-C,在90年代之前都是這種模式為主,現在年齡在45歲以上的電工還喜歡這么用。TN-C系統說白了就是為了省單獨的PE線(想想從變壓器單獨引出的PE線,和零線一起跨越各車間,在過去那個物質匱乏的年代是屬于浪費)。現在工廠配電主推TN-S(三相五線)或TN-C-S。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(libin520) 熱心助人!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

    主站蜘蛛池模板: 精品天天看特色大片 | WWW亚洲精品久久久 WWW亚洲精品久久久乳 | 中国av在线播放 | 婷婷激情视频 | 夜夜草我 | 国产乱码日产精品BD | 国产小视频国产精品 | 亚州精品自在线拍 | 亚州四虎精品久久久 | 人妻aⅴ无码 | 久久婷婷无码欧美日韩 | 亚洲精品国产综合一线久久 | 91精品人人妻人人澡人人爽人人精东影业 | 人成乱码熟女夜夜爽77妓女免费看人 | 91尤物国产尤物福利 | 2024最新国产不卡a国内2024 | 精品国产成人综合久久小说 | 久久久久中文无码精品 | 成人五夜天| 久久中文骚妇内射 | 2014av天堂无码一区 | 久久精品免费国产一区二区三区 | 多人伦精品一区二区三区一级 | 亚洲高清DVD成色视频 | 91丝袜在线播放 | 欧美孕妇乱大交xxxx | 2024无码视频中文字幕 | 国产亚洲日韩欧av无码 | 爱操综合网 | 成人网站在线进入爽爽爽 | 少妇高清精品毛片在线视频 | 丁香综合五月 | 91精品国产免费久久电影在线观看 | 国产精品国产三级国av在线观看 | 久久一区乱码在线观看 | 精品视频入口 | 中文日本在线 | 日本国产美国日韩欧美mv | 亚洲黄色网址大全 | 精品久久久中文字幕人妻 | 国产欧美在线观看不卡一 |