三菱FX3U通過RS指令如何與多個溫控器同時通訊,并讀取各個溫控器的PV值和SV值。 當與溫控模塊通訊(研華4018+)時,模塊上有8個通道,如何讀取模塊上每個通道的數據? |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
modbus 實際地址都會偏移一位,如說明書地址為40001,采用4X時,RS命令讀取時地址應該0000,而不40001 可以通過監(jiān)控串口,得到詳細地址。 輪流的讀取多個設備的話,可以通訊FOR來循環(huán),通過站號變址來讀取, PLC發(fā)送的數據可以通過電腦用usb轉485用軟件監(jiān)控到, 電腦接收的報文是否和需要讀取設備的作比較就可以。 http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm [ 此帖被tingfenghu在2018-06-27 19:16重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|