白蘿卜大白菜
To be a better man.
級別: 工控俠客
![]() |
1.三菱Q系列SFC順控有沒有像FX系列M8040禁止轉移的軟元件,當m8040為on時,SFC不跳轉。看SFC編程手冊,可以用Pause BL x使SFC塊停止跳轉 RSTART BL x 重新啟動塊。感覺不是很好用 2.報警器軟元件F ,當set或者OUT F報警器時,CPU面板上Erorr燈是不是會亮起來?想用F來作為設備報警用,像氣缸感應器未亮,電機報警等,SM62 ............. 只要有 1 個報警器 ON,特殊繼電器就會 ON。 3.第一次使用Q系列PLC做項目,相較于FX系列有什么注意的? |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
我只能回答你第三條: 1、第一次用的時候,CPU側面或正面有一個蓋子,摳開來,要把電池裝上。新的CPU一般沒插電池插頭。 2、要分配IO參數,在參數、IO參數中。 3、寫入程序 + 參數 后,一般要復位一下PLC。就是把那個小撥桿,撥到左側保持3-5秒,再撥到RUN 其他詳情看手冊,或自己測試 |
|
---|---|---|
|