在用RAMP斜坡指令時(M8026置一),我在指令后面緊跟了一個M8029,可是在實際運行過程中RAMP完成后M8029并不會置一(用GX Works2模擬時會置一),難道是哪里出錯了? |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
沒看到你的程序,你不會是寫程序去控制8029吧? 剛剛試了一下M8029會置一的,只是時間很短,你可以用M8029去Set 一個 M 就知道了 [ 此帖被twingo49在2018-05-17 15:34重新編輯 ] |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
圖片:
剛剛找了一個FX1S,輸入圖中程式,監看D3及M10,當X0開啟後M10有ON,D3有數字在跑最後M10自動OFF,證明M8029在FX1S是有用的。你要不要先按照我的程式試試看,就能證明你的FX1S到底有沒有問題。 |
---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
你先用我的程式在PLC試試看,我有在PLC上試過,如果可以表示你的PLC沒問題,如果還是不行可能是PLC有問題了。 |
---|---|
|