42步進電機1.3A、1.8度、16細分;三菱FX1S用[PLSY K10000 K0 Y000]給驅動指令,電機正常運轉,但將頻率上調到32000即[PLSY K32000 K0 Y000]指令后,電機沒有反應了,求教這是為什么呢? |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
1、看下你電機驅動上面的每圈脈沖數是否過小 2、當頻率較高盡量使用加減速指令PLSR ,PLSY這個指令除了可以無限發脈沖真的實用性很低 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
1、先查一下電機的最高轉速是多少 換算一下看有沒有超過最高轉速 2、看驅動器輸入電壓 只要在驅動器輸入電壓的范圍內可以適當提升電壓 同時調整驅動器的電流 這樣力矩就會增大 但是升 高電流電機也會發熱厲害 需要檢測電機發熱情況 一般不要超過80度 3、關于加減速時間的話 根據實際情況而定吧 負載大可以適當長點 負載輕可以短點 具體細節操作說明特殊寄存器上有 樓主留言:真誠感謝! |
|
---|---|---|
|