我單位設備檢修,檢查一個電加熱設備絕緣時,發現三相對地絕緣電阻非常低用福祿克1508絕緣表500V檔檢測,電壓只有20多V,絕緣電阻0.0幾M歐,反復檢查加熱器和線路都沒發現問題.
后來偶然想起前一段時間在主回路上安裝了3個無線式智能電流互感器,該互感器有兩個二次端子,三個互感器端子首尾串聯,首端懸空,尾端接電氣柜外殼,將接外殼的一端斷開后,測三相絕緣都正常,開始懷疑互感器和一次電纜間絕緣不好,拆下來仔細檢查發現電纜外皮,互感器外殼(塑料)都完好無損,絕緣沒有問題,
但只要接上尾端的接地線絕緣就幾乎為0,難道電流互感器二次側會影響到一次側絕緣嗎?這是什么原理?
還有一次,單位的110KV/10KV主變做預防性試驗,在10KV側掛了接地線,在測110KV側絕緣時始終不好,后來拿掉10KV側接地線時絕緣測試正常,搞不懂為啥變壓器初次極間會有這種影響?到底是什么原理?請大神詳細解釋下!





主站蜘蛛池模板: 国产婷婷一区二区在线观看 | 中文字幕人妻熟女在线 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 日日摸夜夜欧美一区二区 | 国产精品久久久久人妻无码 | 国产 亚洲 中文在线 字幕 | 麻豆精品网站国 | 无码国产精品久久一区免费 | 18禁男人添女 | 久久久亚洲东京热 | 男人女人做爰图 | 白丝制服被啪到喷水很黄很暴力 | 在线成人看片 | 成人精品一区二区三区日本久久9 | 四虎影视最新的2024版地址 | 日本道免费精品一区二区 | 美女扒开让男人桶 | 国产午夜在线观看免费 | xxx波多野结衣xxxm | 久久成人国产精品免费软件 | 精品国产四虎影视 | 国产精品毛片完整版视 | 制服a片| 2024国产成人精品视频 | 91尤物国产尤物福利在线 | 国产三級精品专区 | 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | 国产精品毛片无码 | 91免费无码国产在线观看 | 国产色婷婷亚洲99精品 | 日韩一区二区三区免费高清 | 久久免费视频精品 | 精品久久久中文字幕二区 | 亚洲精品无码久久 | 久久激情四射五月天 | 久久精品三级 | 午夜影院一区二区三区 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 香港三级精品三级在线专区 | 国产精品自拍一区在线播放 | 精品欧美日韩一区二区三区 |