    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 514 個
工控威望: 623 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-02-13
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片无码专区亚洲A片 亚洲美洲韩美在线观看 | 内射后射亚洲国产巨乳 | 无码日本精品久久久久久 | 精品人妻无码一区二 | 91精品久久水蜜桃 | 亚洲中文字幕在线资源第1页 | 麻豆一二三区AV传媒 | 亚洲综合色视频在线 | 污女导航 | 在线免费观看毛片 | 成人欧美一区二区三区视频 | 制服丝袜国产在线 | 国产午夜男女爽爽爽爽爽 | 欧美重口另类在线播放二区 | 国产AV亚洲AV麻豆专区 | 91精品啪在线观看国产老湿机 | 精品日韩免费播放器在线观看 | 51福利国产在线观看午夜天堂 | 久草国产在线播放 | 国产精品27页 | 免费看亚洲无码电影 | 99日韩一区二区三区精品 | 欧美在线观看一区二区三区 | 国产乱婬av一区二区三区 | 苍井空无码换线观看 | 国产午精品午夜福利757视频播放 | 国产国语一级毛片中文 | 国产永久精品 | 男人女人做爰图 | 亚洲中文无码人成网 | 成人免费一级纶理片 | 久久久久女人精品毛片九一 | 99精品网站 | 人妻少妇偷人精品无码 | 真人性做爰无遮A片在线 | 在线无码天堂视频 | H嗯啊高潮抽搐A片视频欧美 | 亚洲精品偷拍影视在线观看 | 国产精品亚洲美女毛片 | 久久精品欧美曰韩精品 | 麻豆国产巨作AV剧情 |