xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
![]() |
這個情況我經常遇到,也是變頻器控制電機運行,一個啟動按鈕控制12臺風機電機,一個變頻器一臺電機,其中一兩臺有時候正傳有時候反轉,不知道是什么問題,解決的辦法是就是變頻器禁止反轉。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
![]() |
可能有一相接觸不良;電阻有點偏差; |
---|---|
|
煤球星
級別: 探索解密
![]() |
伺服有個功能是轉矩控制模式,,,如果轉矩超過限制值,伺服就反轉。。。會不會是一樣的道理 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
![]() |
樓主,可以由程式禍端子固定轉向嗎?點動反轉經常用嗎?您有得罪操作員嗎?怕是人為操作 給參考 |
---|---|
|
徐敏輝
級別: 探索解密
![]() |
我們碰到過皮帶機電機缺相引起的電機反轉。 |
---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
mrkwz1
級別: 探索解密
![]() |
電機正轉運行突然反轉變頻器肯定會跳過流故障,沒跳那肯定變頻有問題,除非你控制程序里有延時來緩沖加減速時間。 |
---|---|
|