我的設備用的伺服器是三菱MR-J2S-40A,設備在運行時經常不停報AL33,(我查說明書解釋是電壓過載),報警可以消,但一重新運行就會又報警,我按照說明書上一步步排查,先是測量運行時電壓,結果不高,我更換一臺新伺服器仍問題未能解決,請問哪位大俠見過這種情況,我該怎么處理,謝謝! |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
更換驅動器問題還存在的話,1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻! 樓主留言:已查輸出時相對較高,在110左右,其它設備上的在80左右,你說我該怎么弄呢? |
|
---|---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
1.交流220V偶爾瞬間偏高,2.就是起停太頻繁,增長加減速時間,或外置制動電阻! 如果你聽不懂就沒辦法了 樓主留言:真誠感謝!你好,我加了一個外置制動電阻MR-RB32(根據說明書對應安裝的),我將P和C與伺服器的PC相連線,外置制動電阻的G3G4沒連線,現在AL33不報了,但是報AL30(制動電阻異常),這是怎么回事啊?是不是我的連線不正確啊?按照說明書我將伺服器NO.0改為0200了已經 |
|
---|---|---|
|