lizhiliang
級別: 家園常客
|
假設有1路數字量輸入,會有不定時長、不定間隔的ON信號輸入(ON|OFF變化不算快,不必考慮高速輸入問題。) 現在要用1路數字量輸出,在延遲5秒后輸出具有同樣變化的信號。時間為無限長。就是輸出點一直輸出5秒前接收到的狀態 請問怎么實現? [attachment=136220] 如果換成模擬量輸入輸出呢 [ 此帖被lizhiliang在2015-06-12 14:02重新編輯 ] |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
[attachment=136244] M8012是0.01S,5秒就是500個0.01s,然后移位500次后的結果就是了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |