級別: 略有小成
![]() |
高手請指點下:關于三菱串行通信的問題 我有兩臺PLC,通過C24模塊進行通信,使用的是G.BIDIN和G.BIDOUT指令,也就是兩臺PLC要實現實時通訊。 接收程序如圖: ![]() 發送程序如圖: ![]() 發送我是定時發送的,我想做到實時性更好一點,因為涉及到安全,越實時越安全,所以這個時間最短可以設置到多少?現在是T51=0.25s 另外指令就希望用這個了,現在就是感覺延時比較嚴重!所以在此討教! |
---|---|
|
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
直接MELSEC(MC)協議,用GX Configurator-SC很難嗎?如果輪詢的話,直接收到報文后再發讀取指令報文,中間不用延時,PLC掃描就有延時。如果涉及安全,請不要用這種通訊,如果要實時好,可以用CCLINK主從站,是單獨刷新的,響應更快,設計也更標準。 [ 此帖被yuaiwu在2015-04-28 08:22重新編輯 ] |
---|---|
|