我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
![]() |
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。 比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了 ![]() 還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣 ![]() ![]() ![]() 精度要求高我怎么辦 ![]() 比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了 ![]() 位置控制模式啊 三菱PLC回原方式就是用ZRN 圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? [ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ] |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
一,機械回原點本來就有時間上的滯后性,速度越快,誤差越大;二,你用的原點信號重復精度夠高么,環境不惡劣的情況下一般采用U型光電,重復精度可達0.05MM以下,有的可達微米級;三,機械回原點后一般都需重新整定位置參數,故一般情況機械原點不作重復定位用;四,你若想要每次回原點無誤差,可以回記憶原點(前提是機械可靠無松動,信號無干擾,無丟步);五,既然用ZRN回原點方式,感應塊兒長度是否足夠長,從而使得伺服電機來得及從工作速度減速至爬行速度。 [ 此帖被wu32u2在2015-03-06 15:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|