客戶因設備要到國外50hZ 頻率跟臺灣不同(60hz) 所以使用了變頻器當模擬電源 但現在有一臺增加了 PLC 作控制 當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v 透過保險絲到,PLC,及計數器 計數器據說通電後燒掉 Plc則冒白煙 煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下 |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園常客
|
一般市售變頻器非正旋玻輸出 只能使用在感抗或電阻性負載上 現在一般市售PLC或記數器或儀表為混合性負載 那一般儀表不是50/60HZ共用居多? 一般變頻器當變相器使用 要注意負載 容量選定 您用的變壓器是隔離或其他形式都沒用的 那是一個電工必須要有的基本專業 [ 此帖被jonny_jean在2015-02-10 23:08重新編輯 ] |
---|---|