ycllzl1314
級別: 探索解密
![]() |
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現) 分析可能原因: 1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾 2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況 各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題 ![]() |
---|---|
|