現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝! |
|
---|---|---|
|
zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
![]() |
你還真是說對了,俺公司就是在深圳。安全部負責人還拿出國家《漏電保護器安全監察規定》 安監總政法 2010 135號國家安全監管總局關于廢止242件安全生產規范性文件的通知。所有設備都必須安裝有漏電保護裝置。只要是和人有接觸的高電壓設備,都必須裝。 |
|
---|---|---|
|