稱重傳感器需要先接變送器轉成4-20ma的電流接入模擬量模塊嗎,可不可以直接將稱重傳感器的兩根信號線接入模塊上,用傳感器輸出的0-5V或0-10V的電壓作模擬量給PLC?因為我們設備上有壓力傳感器接變送器然后接到模塊上的,想請教一下有經驗的大俠,謝謝!
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 13:41
引用
引用第3樓iujfang于2014-12-06 19:34發表的  :
不要誤導人家。不可以的,要接變送器的。稱重傳感器輸出的是毫伏,需要用變送器放大后轉換成標準信號(0-10v或4-20ma)才能接模塊

正解

主站蜘蛛池模板: 高潮喷水精品无码喷水av | 久久男人av资源网站无码免费 | 欧美特黄一级高清 | 岛国一本二本在线观看 | 欧美人妻精品一区二区三区 | 岛国色情A片无码视频免费看 | 欧美激情一区二区三区啪啪 | 欧美精品成人a在线观看 | 国产精品99一区二区四季 | 欧美日韩一区二区三区精品播放 | 国产精品无码午夜免 | 亚洲无码视频看 | 麻豆妓女爽爽一区二区三 | 国产福利一区二区 | 日本久久久久 | 男男女女爽爽爽视频免费 | 国产伦一区二区三区精品免费 | 国产精品久久久久久久久久妇女 | 免费人妻无码不卡中文字幕系列 | 国产精品三级电影在线观看 | 日韩一区二区三区射 | 制服丝袜手机在线 | 三级在线网站 | 乱女乱妇熟女熟妇综合网站 | 日韩欧美日本 | 中文字幕精品乱码亚洲一区 | 精品人妻无码一区二区三区牛牛 | 99久久精品国产毛片 | 欧美 日韩 国产 另类 图片区 | 自拍偷拍亚洲第一页 | 国产日韩精品中文字无码 | 97色伦图片97综合影院久久 | 婷婷五月激情 | 精品中文字幕不卡在线 | 亚洲午夜AV久久久精品影院色戒 | 美女裸胸不打马赛克 | 国产精品亚洲综合的第一页 | 六月婷婷综合激情 | 无码一区在线观看视频 | 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看 | 精品久久久久一区二区 |