開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
acer666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 126 點
下載積分: 632 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2017-08-16
查看acer666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 23:08
今天剛好在更換 FX2N 換成 FX3U

FX3U (輸入側)
S/S 輸入共同點      24V 內部正電壓    0V內部負電壓
多了一個 S/S接點,其實在跟使用者說你可以使用PNP 或是 NPN來運用

S/S接0V =>輸入共同點是負電壓。X0~Xn接上正電壓
S/S接24V =>輸入共同點是正電壓。X0~Xn接上負電壓

FX2N (輸入側)
沒有S/S輸入共同點,因為它已經被規定好了
所以沒有pnp方式來運用
COM內部負電壓  24+內部正電壓
FX2N的COM,不是指輸入共同點是負電壓,它只是供應負電壓而已
而輸入共同點的電壓是正電壓

提供給你,我今天遇到的

因為我用FX3U系列,而少使用FX2N
一開始我也是誤以為FX2N的COM是輸入共同點,就很開心的給它接上 0V,而X0~X17都給它接上24V
PLC通電之後,輸入信號燈沒有一個是亮的
上網查了一下是我接錯
更換正負電壓之後,正常使用 : )

如有任何錯誤,涵請前輩們用力鞭策指正    謝謝各位

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣一区二区三区四区欧美剧高清在线观看 | 婷婷婷色 | 亚洲人免费网 | 97成人亚洲欧美在线x视频 | 国产高清精品线久久 | 亚洲国产精品色情20242024 | A片做爰片仑理片免费看 | 精品无码成人A片在线软件 精品无码苍井空A片 | 欧洲永久精品大片ww网站 | 国产精品爆乳99久久 | 加勒比人妻av无码不卡狠狠操天天操在线网站污 | 免费老外的毛片清高 | 国产精品人妻一区二区三区无码 | 无码少妇精品一区二区免费动 | 亚洲精品网站在线播放 | 麻花豆传媒mv在 | 免费的很黄很污的全部视频 | 国产精品久久久久影院色 | 日本午夜大片a在线观看 | 无码少妇中文av | 国产精品亚洲一区二区久久小说 | 日韩亚洲AV无码波多野结衣 | 日韩在线精品国产一区二区 | 97精品人妻系列无码人妻 | 18禁黄污无遮挡无码网站 | av中文无| 亚洲自偷自拍另类图片二区 | 日本精品少妇一区二区三区 | 国产高清免费视频免费观看 | 91婷婷精品国产综合久 | 欧洲国产成人综合一本 | 国产爽的冒白浆的视频 | 丁香五月亚洲综合深深爱 | 日韩精品在线播放 | 亚洲天堂999 | 欧美日本高清一本二本三本 | 日本黄页在线观看 | 免费精品国产人妻国语麻豆 | 伊人日日夜夜天天日日夜夜 | 国产精品免费久久久久软件 | 日本浴室日产在线系列 |