     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-01-10
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 04:29
試試用指針式的萬用表測量下,或許是你的數字式表抗干擾不夠。
QQ106748835

主站蜘蛛池模板: 91久久精品一区二区三区 | 久久国产精品成人无码 | 亚洲一区二区三区欧美精品 | jizz喷水五月天大交乱拍自 | 四虎影视免费观看高清视频 | 九色视频最新网址 | 亚洲av日韩精品久久久久久大 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 国产婷婷在线精品综合 | 国产精品密播放国产免费看 | 中文字幕国产91在线手机版 | 欧美高清视频www夜色资源网 | 中文午夜乱理片无码aⅴ | 亚洲性久久久影院 | 国产精品三级在线观看 | 成人毛片18岁女人毛片免费看 | 国产成人高清在线观看视频 | 自拍一区 综合图区 | 久久久久久精 | 日韩毛片高清免费 | 人妻妺妺窝人体色聚色窝 | 熟女俱乐部五十路 | 丰满岳乱妇在线观看免费 | 久久人人 人人澡 人人澡 | 一区二区三区国产精品保安 | 国产又色又爽又黄视频网站 | 久久国产欧美日韩精品免费 | 精品国产自产在线观看一区 | 亚洲午夜A片一区二区 | 亚洲欧美日韩在线中文一 | 国产成人av一区二区三区不卡 | 欧美无修正 | 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 2024年最新伦理片大全免费在线观看 | 99久久久成人国产精品免费 | 国产九精品国产动漫人物 | 人人干天天日天天干 | 久久久久人妻无码视频 | 97精品超碰一区二区三区 | 91福利精品第一导航 | 无码潮喷A片无码高潮软件 无码潮喷A片无码高潮小说 |