liuxinmin
級別: 探索解密
![]() |
怎么用CP1H控制顯示位移,現在我用的光刪尺,長度為100mm.讓它0-100mm,對應該輸出1-5V模擬量,在儀表上顯示位移量。 我用的高速計數器0,用A270.00傳送到D200,再轉換成模擬量1-5v,但后退無法判斷出方向。高速計數器0設置為高速增量。人家用的相位差輸入,但我試了一下輸出模擬量不產生變化。 請指點,最好帶程序。郵箱471547969@qq.com.謝謝! |
---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
![]() |
LZ是想用改變高速計數器0的數據來輸出模擬到光柵尺上顯示嗎? |
|
---|---|---|
|
kadgai
維斯將來也,事事皆其所未經者,故常敢破格。
級別: 略有小成
![]() |
確定模擬量輸出以及高速計數器設置好了,,高速計數器0 A0.08 B0.09 Z0.03 ,相位差輸入是4倍頻(輸入脈沖的4倍),,用法跟增量沒什么區別,你那個A270.00是一個位怎么可以傳送的... |
|
---|---|---|
|