coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
大家好!我外接一個稱重傳感器,它能輸出4~20ma電流信號,用這個與Q64AD模塊進行連接,但是在GX Works中如何編寫相應程序呢,如果我再外接觸摸屏,如何讀出我的重量? 這是我最近在研究的一個小課題,請大家不吝賜教啊! |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
我還想了解,這個程序編寫中是不是有對應的特殊指令?如有,是什么指令? |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
感謝2樓的朋友,你能再說細點嗎?我對GX Works軟件不是很熟悉,具體怎么操作? |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
8樓的,我算的輸入電流=12ma時,D0=3000?是不是我算錯了? |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
PLC ------------[DIV D0 K4 D10]?含義能幫我簡單解釋麼?謝謝啊 ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
11樓的朋友,那按你說的是不是應該為K40?我把我今天做測試的接線及程序發布出來,供大家探討 ![]() |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
上圖中白色長條是“稱重模塊”,它只能輸出非標準電信號,所以后面接了個“稱重放大器”,它能將電信號轉換為標準4~20ma的電信號,“稱重放大器”輸出兩根線,輸出的+接Q64AD中V+(V+與I+短接:原因可參考Q64AD模塊手冊,有需要可以找我),輸出—接V-端 |
---|---|
|
coolnetjun
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 我在GX Works中編寫的程序和智能模塊單元中對CH1~CH4的設置。問題:1.我通道設定的寄存器D11~D14,方式對嗎?這個是固定的還是我可以任意設置?2.在GX Works軟件中如何查看D11內的數據?(在歐姆龍中有該功能,要是在D11內有數據,可以查看)3.在PLC程序中我沒有計算公式,那么輸出的D11中怎么會有計算好的結果?也就是說,我必須要在程序中編寫公式才行?4.我稱重傳感器沒有接線時,怎么會有-96這個數據呢?這讓我很困惑,求大家指點~ ![]() |
---|---|
|