litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
硬體: 1. Q02HCPU+QJ71C24N-R4 2. FX3U+FX3U-485ADP 用途: 不同系列的PLC,連線測試 問題: 要如何讓這二臺PLC連線通訊呢?有那些設定要注意的? FX的通訊手冊只寫同類型的,沒找到與Q系列的連線方式。 不知各位大大,有沒有相關的資料可以提供參考的呢? 若有實例提供參考,會更好。 |
|
---|---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
最簡單的是用MODBUS-RTU! QCPU這邊,用SC軟件,通過通訊協議進行通訊,軟件里有RTU的模板!.........填空題 3U這邊換FX3U-485ADP-MB,書上簡單的幾句就OK了! ![]() |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
![]() ![]() |
那就裝GX Works,自帶SC ![]() ![]() ![]() ![]() 如何設?二邊一至就OK! [ 此帖被daizhi在2012-03-27 15:59重新編輯 ] |
---|---|
|