久久久国产一区-久久久国产一区二区三区丝-久久久国产一区二区三区丝袜-久久久国产综合视频-久久久精品白浆无码-久久久精品波多野结衣

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-01-28
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 00:40
關于接地,小弟越來越接得是個嚴肅的問題。一般接地可分為工作接地和保護接地,我記得電工書上都是這么寫的。這個一般也只是針對我們的供電電力系統來說。我們一般的控制系統接地也差不多是:開關電源的接地柱接地、PLC的接地柱接地、其它有接地柱標志的端子接地。可是小弟現在工作的廠里接地有點逆天了。除了有接地柱標志的端子要接地外,開關電源的負端(0V)也接地。開關電源和PLC24V輸出電源負端就地算了,可是模擬量負端(0V)也一起接地。這就實在是少見了,以前從來沒見過那個廠做的東西模擬量負端(0V)也接地的。這樣也并不是說系統不能正常運行,但我總感覺怪怪的,認為大地有可能有干擾串進模擬信號里。于是,我就和設計者討論了一下。我認為大地只是一個參考零點,并不代表大地沒有干擾。其實設計者可能也覺得大地就一定沒干擾,他跟我說西門子公司做事很嚴謹,他們提供的參考電路圖直流電源負端(0V)也接接地了。這個我也想過,但我記得好像西門子電源負端接地是分了兩種情況的。想不起來是什么情況了。我只是一個普普通通的操作工,我的知識也解釋不了這個情況。大家怎么認為呢?另外,這個廠是做煤礦設備。煤礦設備用電應該是一類電用戶,也就是設備主電路電源是沒有直接電氣連接接地的。這個是叫IT供電系統吧?記不清楚了。
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-23 08:17
是這么接地的,歐洲人想法嚴謹,但是遇到一些傳感器或者點擊漏電,那么就狠狠燒東西了,我到碰到過!呵呵

主站蜘蛛池模板: 在线播放最好看的国语电视剧在 | 国a片一级毛片免费看 | 中文字幕亚洲欧美 | 成人在线黄色 | 久久午夜羞羞影院免费观看 | 99精品国产在热久久 | 无码免费一区二区三区日本A片 | h污小舞白丝玉足榨精小说 h无码动漫无遮挡在线观看免费 | 日本毛片免费中文 | 放荡乱h伦文粗大hhh高潮 | 精品少妇人妻av无码久久 | 婷婷久久综合九色综合88 | 亚洲制服丝袜在线观看 | 2024精品久久久久精品免费 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | av中文字幕不卡一区二区三区 | a片疯狂做爰全过的视频 | 激情五月深爱五月 | 撸撸在线影院 | 国产精品毛片大码女人 | 国产在线视频有精品视频 | 国产乱伦精品一区二区三区久久 | 国产亚洲欧美日韩综合一区 | 黄色三级网站在线观看 | 欧美日韩亚洲一区 | 欧美日韩一区视频 | 国产精品久久人妻无码网站一区无 | 99九九精品视频 | 欧美日韩另类在线观看视频 | 在线观看老湿视频福利 | 黑人巨大 xxxxxxx| 欧美成人AAA毛片 | 精品无码免费一区二区三区 | 国产啪亚洲欧美精品无码 | 精品成人18av在线 | av夜夜摸 | 日韩欧美亚洲视频 | 老司机免费午夜精品视频 | 国产69成人免费视频观看 | 国产制服丝袜在线无码 | 成人免费一区二区三区视 |