為什么我的FX1N-60MR一上電 用電筆測機箱就亮 萬用表量機箱和地電壓100V 所有的FX1N-60MR 都這樣 一共10多個 不是一起買的 但FX1N-40MR 和FX1S的都沒這情況 請問為什么 ??? 不要回答叫我接地線 。。。我想知道為什么??? |
---|---|
|
王春茂
咖啡貓
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
plc外殼是塑料的,怎么會導電,應該是PLC接了地線到機箱,而機箱沒有接地,開關電源一般有個交流濾除高頻干擾的電路,兩個高頻電容串聯后并在220V輸入,然后兩個電容的中間引出到PLC的接地端子,所以PLC接了底線到機箱,而機箱不接地時,就會機箱帶點;或者是FXIN的PLC電源板通過一個螺絲固定在外殼上,是不是螺絲太長,穿透了PLC外殼? |
|
---|---|---|
|