ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
![]() |
大家好,現在有一個工程。是關于加熱用的。總共有10區溫度,用固態繼電器控制加熱。用三菱FX3U 的PLC,要求加熱元件電壓為380V,需要反饋每個區的加熱電流,并顯示在觸摸屏上。領導說只要用三個互感器測量三相加熱電源,就可以計算到每個區的加熱電流,我真不知道怎么做,特請教各位大蝦。 [ 此帖被ccy5156在2013-04-03 19:34重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
我不知道具體情況 所以簡單分析一下哈 我覺得 每個區的負載一樣 也就是固態繼電器 后面接的加熱功率一樣 是可以做到的 因為你是3個測電流的互感器,你只能測得總電流 然后你根據你固態繼電器 動作 導通的個數來 確定你所測得總電流應該除以幾, 應為你的10個區 功率是一樣的嘛,所以電流也是一樣嘛 固態繼電器的 電流又不象雙向可控硅一樣 可調的 如果你輸出控制5只固態繼電器動作 那你的總電流就除以5 得到的結果就是每一個動作區的電流 然后根據輸出點 把電流值 傳送到相對應的區 的電流寄存器里面 簡單分析一下 可能理想化了 僅供參考。! ![]() |
|
---|---|---|
|