各位達人 最近,遇到個關于急停按鈕的問題。 公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。 現在有一個設備 已經在三菱plc上 x1和com 接了一個急停按鈕 我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。 于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的 x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。 但我 想不通的是,為什么能實現啊?? 如圖· ![]() 我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。 我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。 請高手 幫幫忙 解答下 |
---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
應該是要串連不是並連迴路 樓主留言:串聯? 2個設備如何串聯急停? |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
兩邊的控制都是常閉的迴路,接上去.動作當然OK囉~ 樓主留言:我是想問 這樣做 會不會對plc造成隱患。 |
|
---|---|---|
|
momo0720
人外有人,天外有天!
級別: 工控俠客
![]() |
N對接是沒關係的 樓主留言:假如不是新部件的N接在了plc的com,而且新部件的L 接在了plc的com 是不是 這樣就容易出事 |
|
---|---|---|
|