41395
級別: 略有小成
![]() |
我單位的設備用FX2N控制變頻器,PLC和變頻器通訊用FX2N-458-BD擴展模塊,但現在PLC的通訊口壞,不能讀寫程序,向高手請教能否用458-BD擴展模塊讀寫程序,如何接線操作。謝謝! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
理論上是可以的 就是和電腦連線麻煩 建議你買一個2N-422BD,然后用以前的編程線連接它,編完程序再換回485 |
|
---|---|---|
|